Как определить причину ложных срабатываний пожарной сигнализации

Как определить причину ложных срабатываний пожарной сигнализации?

Обслуживание пожарной сигнализации, деятельность которой может заниматься организация или специалист, обладающий лицензией МЧС. Как показывает опыт, многие не знают как определить причину ложного срабатывания пожарной сигнализации. Объясню методику выявления причины ложного срабатывания в данной статье.

В подавляющем большинстве случаев, в помещениях используются точечные дымовые извещатели.(Рис.1) дип 212-45Их основное предназначение – выдавать извещение, в случае попадания дыма в дымовую камеру извещателя.

Что должен сделать дежурный персонал, в случае сработки пожарной сигнализации?

Он должен осмотреть все помещения, отвечающие за сработавшую зону, на отсутствие признаков задымления. Если признаков задымления нет, то дежурный персонал может осмотреть извещатели на наличие сработки, для того чтобы было проще определить причину сработки. Первое на что нужно обратить внимание – индикатор (светодиод) на датчике, выдавший сигнал «тревога», должен гореть постоянно.(Рис.2) Это в случае, если у вас пороговые извещатели. В случае если у вас адресно-аналоговые извещатели (например извещатели производства Bolid (Рис.3)дип 34а), сработка диппри срабатывании, датчик начинает моргать 2 раза в секунду, с периодом около 5 секунд. Возможны и другие варианты индикации сработки у других производителей. Так же стоит проверить, не нажат ли ручной пожарный извещатель ИПР. Он не должен быть нажат (сдвинут). В случае если его кто-то нажал, индикатор на нем, должен гореть (на практике не всегда). В случаего адресно-аналогово ИПР(Bolid), промаргивать дважды с периодом 5 секунд.

В общем возможно два варианта — дежурный передал вам (техническому специалисту) какой извещатель срабатывал и не передал.

В первом случае мы его снимаем, разбираем, осматриваем. Основные причины ложных срабатываний пожарных точечных дымовых датчиков: пыль, насекомые (тараканы, пауки, мошка, мокрицы), незаземленные светильники с электронным запуском, вышедшие из строя пожарные извещатели.

Пожарный точечный дымовой извещатель устроен так (Рис.5), что срабатывает на любое препятствие (отражающее свечение светодиода на фотоэлемент) попадающее в центр дымовой камеры, будь то – дым, пыль, пар, насекомое. Именно поэтому на кухне нужно устанавливать извещатели которые реагируют на температуру в помещении (тепловые), а не дым, иначе будут ложные срабатывания на пар.

дымовая камера пожарного извещателя

В результате вскрытия извещателя, можно обнаружить внутри него пыль, насекомое, паутинку и т.д.(Рис.4) Хотя возможно насекомое уже уползло или пыль незаметна глазу. В любом случае датчик нужно продуть, прочистить, так чтобы не оставить после себя кусочков ткани, волосинок и т.д. Особенно важно, чтобы в дымовой камере было идеально чисто. Если вы недавно поменяли светильник, то очень вероятно именно он и дает наводки на ваш датчик. В случае повторной сработки этого же датчика без причины после чистки, следует его заменить новым.

Читайте так же:
Справка о заработной плате для соцзащиты образец

Во втором случае, если дежурный не определил сработавший извещатель (а основная причина сработки прибора ПС именно извещатели) остается надееться что до вашего приезда извещатель останется в состоянии сработки.

Сработавшие извещатели (ДИП порогового типа) возвращаются обратно в дежурный режим (во всех шлейфах ) если поставить шлейф в дежурный режим, в котором есть сработавший датчик (соотвественно сопротивление шлейфа не соответствует состоянию дежурного режима). Прибор при постановке шлейфа, проверяет его состояние и если оно не соотвествует дежурному режиму, снимает напряжение со всех шлейфов на несколько секунд. В результате происходит сброс всех тревог прибора. То же происходит в случае если прибор работает с перезапросом пожарных шлейфов. Даже если дежурный ничего не ставил до вашего приезда, могла быть сработка и перезапрос со снятием напряжения и вы ничего не найдете.

Причин срабатываний прибора может быть несколько.

  • — Во-первых конечно это пыль и насекомые в извещателях, которые периодически дают о себе знать. Решение проблемы это травка насекомых или замена извещателей на модель имеющую защитную сетку от насекомых.
  • — Если недавно меняли светильники и появились ложные сработки, то очень вероятно именно они дают сработки. Методы устранения проблемы это заземление корпуса светильника или замена датчика другим, имеющим 4ю степень жесткости по электромагнитным помехам.
  • — Еще одна из возможных причин ложного срабатывания шлейфа сигнализации это наводки на сам шлейф от проводки и кабелей, проводящих высокое напряжение, которые проходят в непосредственной близости со шлейфом. По нормативам расстояние между параллельно идущим шс и силовым кабелем, должно быть не менее 50см. Тут на самом деле много от чего зависит будут ли наводки или нет. От того насколько расстояние меньше 50см между кабелем и шлейфом, от величины тока, от того экранированный у вас шс или нет.
  • — Бывает, что в самом приемо-контрольном приборе что-то вышло из строя, и он выдает сработку на какой-то шлейф. Проверяется установкой оконечного резистора непосредственно в прибор и переключением линии шлейфа на резервный.
  • — Так же возможно, что шлейф дает нестабильный контакт и меняется его сопротивление. Необходимо проверить шс на отсутствие наводок и наличие постоянного сопротивления, соответствующего руководству по эксплуатации прибора.

Почему иногда мы не можем определить какой извещатель сработал?

  • — Вы должны быть уверены, что дежурный персонал случайно не поставил (или даже не ставил на долю секунды) шлейф в дежурный режим. Иногда вместо того чтобы нажать на кнопку 1 раз, по ошибке нажимают 3 раза. В таком случае сигнал тревога (горящий индикатор на датчике) сбрасывается, и сработавший датчик невозможно найти.
  • — Проверить не может ли сработавший извещатель относится к другой зоне (т.е. реальная зона шлейфа и указанная в инструкции к прибору, отличаются).
  • — Если шлейф работает по тактике перезапроса и при каждом срабатывании шлейфа происходит сброс извещателей на 5 секунд. В таком случае, если шлейф повторно не сработал в течении минуты (в зависимости от настроек прибора), сработавший датчик невозможно найти.
  • — Возможно извещатель выдает сигнал тревоги, но в результате нарушений логики его работы, у него не загорается индикатор. Особенно это вероятно у старых извещателей. В этом случае может быть серьезная проблема, с тем чтобы выявить неисправный датчик. Вплоть до замены всех датчиков в шлейфе.
Читайте так же:
Как забрать обратно заявление в полиции

Была ли данная статья полезной?

Спасибо за отзыв

Если статья вам помогла, ставьте лайк

Если у вас есть какой-то вопрос, можете задать его в комментариях ниже.

Пожарная сигнализация

Просмотр сообщенияkakbudto (24 Март 2013 — 19:51) писал:

#5 Natusya

  • Корпус: 1
  • Подъезд: 4

Просмотр сообщенияVovik (24 Март 2013 — 22:38) писал:

#6 Алексей

  • Корпус: 1
  • Подъезд: 4
  • Город СПБ

Просмотр сообщенияVovik (24 Март 2013 — 22:38) писал:

#7 Станислав Д

  • Корпус: 4

#8 Фандорин

  • Корпус: 1
  • Подъезд: 1

#9 Vovik

  • Город Санкт-Петербург

Просмотр сообщенияАлексей (25 Март 2013 — 10:18) писал:

Сообщение отредактировал Vovik: 27 Март 2013 — 23:07

#10 Vovik

  • Город Санкт-Петербург

Просмотр сообщенияФандорин (25 Март 2013 — 11:00) писал:

Сообщение отредактировал Vovik: 27 Март 2013 — 23:12

#11 kakbudto

  • Корпус: 1
  • Подъезд: 9

#12 Фандорин

  • Корпус: 1
  • Подъезд: 1

Просмотр сообщенияkakbudto (28 Март 2013 — 02:12) писал:

#13 Andrey80569

  • Корпус: 1

#14 Vovik

  • Город Санкт-Петербург

Просмотр сообщенияAndrey80569 (28 Март 2013 — 13:03) писал:

#15 kakbudto

  • Корпус: 1
  • Подъезд: 9

Просмотр сообщенияAndrey80569 (28 Март 2013 — 13:03) писал:

#16 Фандорин

  • Корпус: 1
  • Подъезд: 1

#17 Vovik

  • Город Санкт-Петербург

Просмотр сообщенияkakbudto (29 Март 2013 — 00:57) писал:

#18 Kevin Mitnick

  • Корпус: 1
  • Подъезд: 2
  • Город Санкт-Петербург

#19 Vovik

  • Город Санкт-Петербург

Просмотр сообщенияKevin Mitnick (29 Март 2013 — 21:06) писал:

Установить батарейку нажать на светодиод, датчик должен запищать и престать. После этого с некоторой переодичностью будет мигать светодиод, зависит от настроенной чувствительности.Это нормальная работа датчика. Еесли же после того как вы нажали на светодиод, он перестал пищать и через некоторое время снова запищит, то это значит слишком высокая чувствительность надо убавить. Если же он н запищал или начинает издавать приглушенные сигналы с некоторой периодичьностью , то означает севшая батарея. Вообщем то и всё. Нормальная работа датчика, небольшая задымлённость. Проверяется обычно скуренной сигаретой прямо под датчиком, кто курит конечно, кто не курит позовите соседа,пусть накурит.

Пожарный извещатель

Пожарный извещатель- что это такое? Пожарная сигнализация на сегодняшний день установлена не только в каждом подъезде, но и в каждой квартире. Наверное при вселении в квартиру вы заметили в каждой комнате вот такие круглые датчики с мигающим светодиодом:

Противопожарный сигнализатор

Пожарный извещатель

Читайте так же:
Заявление директора на отпуск, Читайте статьи журнала Кадровое дело

Это и есть пожарные извещатели . Первый раз мне пришлось «познакомиться» с тем, как они работают, когда я сверлил дрелью рядом с таким прибором. Примерно на 5 минут был слышен пронзительный писк на всю квартиру. Что говорит о нормальной работе противопожарной системы. В обычном режиме пожарные извещатели редко доставляет беспокойства. Если только иногда раздражает редко мигающий красный светодиод в ночное время.

И вот прошло около полугода и поздно вечером услышали писк. Писк был редким, примерно один раз в три минуты. И исходил из этой белой круглой коробки! Вначале подумали что датчик сломался. Хотели даже звонить в аварийку, чтобы выяснить, но я решил разобраться самостоятельно.

Сначала попробовал открутить корпус датчика- как оказалось бесполезно. Он не откручивался никакими силами.

deriglazovo_datchir2

Немного покачав по сторонам удалось снять датчик, он был закреплен на пластмассовой пластине, прикрученной одним саморезом к потолку. Итак датчик был снят. Пожарный извещатель.Вид сзади.

Как оказалось это ИП 212-142 «Рубеж»

Вот что о нем сказано на сайте завода-изготовителя:

«Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный автономный ИП 212-142 предназначен для обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма малой концентрации в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, путем регистрации отраженного от частиц дыма оптического излучения и выдачи тревожных извещений в виде громких звуковых сигналов. Область применения извещателя распространяется, в основном, на жилые дома, коттеджи, торговые павильоны, объекты коммунального хозяйства, гаражи, хозблоки и другие. Скачать паспорт и сертификат

Как оказалось редкий писк есть ни что иное, как предупреждение, что села батарейка «Крона». Лечится простой заменой батарейки. Её хватает примерно на год работы.

Батарейка в пожарном извещателе

Батарейка в пожарном извещателе

Рекомендую и прошу жителей ни в коем случае не выбрасывайте, не отключать и не демонтировать данные устройства. Они могут спасти Вам жизнь если вдруг ночью, особенно когда Вы крепко спите случиться пожар или вы заснете и забудете выключить электроплиту с готовящимся на ней супом- извещатель Вы точно услышите, а вот запах дыма не всегда. Так что просто меняйте батарейки!

2 комментария к “ Пожарный извещатель ”

У меня тоже пришлось батарейки менять. Я вставил новые, и они сели через 2 месяца, снова начал пищать. А кто вообще должен обслуживать эту сигнализацию? Может ее ремонт входит в оплату коммунальных услуг?

Неисправности системы пожарной сигнализации: почему они возникают?

Неисправности в работе автоматических установок пожарной сигнализации (АУПС) не всегда обусловлены заводским браком. Часто причинами оказываются совершенно разные факторы: неудовлетворительное техническое обслуживание, отсутствие профилактических мероприятий, компьютерные ошибки, элементарные проблемы со связью, перебои электроснабжения, наконец, несоблюдение правил эксплуатации и «улучшение» качества монтажа без ведома сервисной службы.

Все это приводит к ложным срабатываниям пожарной тревоги или, наоборот, к отключению системы при чрезвычайной ситуации. Если в первом случае АУПС приведет к неприятным недоразумениям, то во втором последствия намного серьезнее — экономия на монтажных, ремонтных и профилактических работах способна привести к угрозе жизни, здоровью и имуществу всех людей, находящихся в здании при пожаре.

Читайте так же:
Приморский суд спб официальный сайт

Возможные проблемы в электротехнической части АУПС

неисправности охранной пожарной сигнализации

На электронном уровне сбои классифицируются на:

  • случайные;
  • «грубые»;
  • «мягкие»;
  • аппаратные;
  • программные;
  • аппаратно-программные.

Иногда сбои бывают из-за заводского брака, но подобные случаи настолько редки, что считаются скорее исключением из правил. Зачастую виновником сбоя являются перепады в электрической сети.

Так или иначе, но для ремонта АУПС специалист должен в первую очередь диагностировать причину поломки и отделить ее первичные факторы от вторичных.

Алгоритм развития отказов в электронике состоит из следующих этапов:

  1. Возникновение случайной «плавающей» корректируемой ошибки, которая со временем перерастает в «жесткое», неисправимое, или почти неисправимое нарушение.
  2. В связи с обнаружением ошибки — проверка АУПС. При ведении работ максимальное возможное ужесточение условий эксплуатации системы с целью выявить причину некорректного функционирования. Иногда система способна сама диагностировать и устранить ошибку, без вмешательства специалиста. Это возможно, если АУПС принадлежит к классу «умных» устройств, и, соответственно, имеет высокую стоимость.

Причинами неисправности автоматической пожарной сигнализации могут оказаться, на первый взгляд, неочевидные процессы: работа щеточных электродвигателей в оборудовании для уборки помещений, проводимая рядом электросварка, СВЧ-печи, медицинская аппаратура — все это является источником электромагнитного излучения, которое может повлиять на функционирование системы.

Помимо этого, сбой возникает и из-за элементарного беспорядка — слоя пыли, загрязнений на деталях устройства, окисления контактов, агрессивной химической среды (например, использования хлора для уборки комнаты). Физический износ также оказывает влияние. Банальный перетертый провод или перегретый аппарат, разумеется, скажутся на работе всей системы.

Некомпетентное отношение ответственного человека за пожарную охрану определенно негативно отражается на работе даже новой исправной системы.

Помимо перечисленного, случаются и «мягкие» аппаратные сбои. Они относятся скорее к нехватке памяти и решаются простым перезапуском всей системы, или же, главный аппарат сам очищает устройство от устаревшей информации.

«Жесткие» ошибки требуют частичной замены элементов системы и работы квалифицированного специалиста.

С каким бы видом ошибки ни пришлось столкнуться впоследствии, при покупке помните, что главное в оборудовании — не количество дополнительных опций, а его надежность. Низкая вероятность появления сбоя гораздо ценнее, чем широкий функционал.

Классификация неисправностей систем сигнализации

Все виды неисправностей принято делить на несколько групп:

  • системные ошибки приемно-контрольного прибора;
  • нарушения шлейфов;
  • поломка пожарных извещателей;
  • неисправности средств оповещения и сигнализации.
Читайте так же:
Образец анкеты при приеме на работу 2022

Остановимся подробнее на каждом пункте.

Системные ошибки приемно-контрольного прибора могут быть связаны с некачественным монтажом, при котором плохо подключены провода внутри устройства. Кроме того, важным фактором является сезонность. Например, осенью внутрь устройства проникают насекомые, что мешает корректной работе прибора.

Нарушения шлейфов могут быть связаны с плохой скруткой или некачественными дешевыми клеммниками.

Поломка пожарных извещателей, а также их ложное срабатывание часто обусловлены большим разбросом параметров их компьютерной программы для распознавания звуков.

Неисправности средств оповещения и сигнализации могут быть связаны с неудачным месторасположением рядом с отопительными приборами и электрической техникой, а также с банальным загрязнением.

Проблема ложного срабатывания АУПС

неисправности АУПС

Действия сотрудников на случай пожарной тревоги должны быть прописаны в должностной инструкции. Раз в квартал ответственные лица обязаны проходить повторный инструктаж и расписываться о факте прохождения в специальном журнале.

Помимо заученных действий и информации, что предпринимать в случае чрезвычайной ситуации, они должны быть извещены и о возможной ложной тревоге, которая не является причиной эвакуации из здания.

Наиболее частые срабатывания происходят у чувствительных пожарных систем. С одной стороны, подобное оборудование вовремя реагирует на возгорание, но с другой — выбирая такую систему, придется пожертвовать спокойствием персонала.

К причинам ложного срабатывания также относится и некачественные дымовые извещатели в сочетании с безответственным отношением к их использованию. Такие агрегаты сами по себе притягивают пыль, а при отсутствии испытаний по чувствительности, электромагнитных помехах и неприемлемом сервисном обслуживании вероятность ошибочных сигналов существенно увеличивается.

К этому остается добавить, что отечественные регламенты, ГОСТы и стандарты часто не соответствуют требованиям современного оборудования.

Как предотвратить возможные неисправности охранной пожарной сигнализации

неисправности охранной пожарной сигнализации

Следует отметить, что чаще всего предотвратить неисправность пожарной сигнализации можно путем приобретения качественного оборудования и проведения монтажа системы специалистами, имеющими все необходимые разрешения и подтвержденную квалификацию.

Например, обратившись к нам. Наш инженер осмотрит объект в любой удобный день недели. Выезд возможен даже в выходные и праздники, чтобы не отвлекать персонал от исполнения его обязанностей.

Помимо монтажа АУПС, мы также осуществляем проверку сигнала с целью выявить неисправность пожарной сигнализации, проводим общий пожарный аудит, обучаем ваших сотрудников использованию установленной системы. Даем гарантию, что при отсутствии выявленных нарушений вы сможете пройти проверку по пожарной безопасности и официальные проверяющие органы не будут вас беспокоить до трех лет.

По всем вопросам монтажа систем автоматической пожарной сигнализации обращайтесь по телефону, указанному на сайте, или закажите обратный звонок.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector